简易记住任何规格的矩形母排的载流量: 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为: [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5] [注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,比较好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1850*2=3